Subido por Alberto Alba

Aforos de descargas

Anuncio
SERIE AUTODIDÁCTICA DE AGUAS
RESIDUALES
AFOROS DE DESCARGAS
Autor: Alfredo A. González Camacho
Revisores por CNA: Luis Miguel Rivera Chávez
Miriam Beth Arreortúa Cosmes
Editor: César G. Calderón Mólgora
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL AGUA (CNA)
COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA HIDRÁULICA (IMTA)
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
¿para quién?
• Este manual se dirige a los especialistas
técnicos de las brigadas de inspección y
verificación quienes se encargan del
muestreo de las descargas de los usuarios
en aguas nacionales.
¿para qué?
• Con este manual se le proporcionarán al
usuario los fundamentos para llevar a cabo el
aforo de las descargas de aguas residuales y
para
preparar
muestras
compuestas
proporcionales al caudal.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
CONTENIDO
1. Métodos de aforo usuales para la
medición de descargas de aguas
residuales
2. Preparación
compuestas
caudal.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
de
muestras
proporcionales
al
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
REGRESAR
Métodos de aforo usuales para la
medición de descargas de aguas
residuales
Al término de esta unidad el usuario será
capaz de seleccionar y aplicar el método de
aforo más adecuado a las características de
una descarga de agua residual.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
Los métodos de aforo
• Para aforar una descarga, el método y el equipo de
medición se deben acoplar a las características físicas
y químicas de la descarga.
• El método más confiable es el volumen-tiempo, pero
su aplicación es limitada por que no se pueden llevar
al campo grandes tanques o recipientes para captar el
agua.
• Por lo anterior se aplican otros métodos como los del
siguiente cuadró sinóptico.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
LOS MÉTODOS DE AFORO
DIRECTOS
MÉTODOS DE
AFORO
VOLUMEN - TIEMPO
ESCUADRA
INDIRECTOS
TUBO LLENO
TUBO SEMILLENO
ÁREA VELOCIDAD
CARGA PIEZOMÉTRICA
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
REGRESAR
Limitaciones para su aplicación en
campo (¿son portátiles?)
• Por las grandes concentraciones de sólidos
suspendidos en los efluentes municipales e
industriales, medidores tales como el tubo pitot,
ultrasónicos de tiempo en tránsito y de efecto doppler
para canales no pueden ser utilizados.
• Medidores tales como los de hélice y turbina, placas
de orificio, tubo venturi requieren preparación de la
infraestructura para poderlos colocar
• Los canales parshall requieren obra civil.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
Limitaciones para su aplicación en
campo…
• La tabla siguiente señala las condiciones y
restricciones para el uso de diferentes
tipos de medidores.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
Método de
aforo
Área velocidad
Equipo o
dispositivo
• Velocidad de
corrientes que
conducen gastos
pequeños como 100
L/s.
• Tramo del cauce en
estudio lo más recto
posible, alejado de
curvas y que el agua
corra libremente.
• Sección transversal
lo más regular
posible.
• Profundidad
suficiente para que
el flotador no toque
el fondo
Flotador
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
Condiciones
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
Restricciones
• Tomar en
cuenta los
coeficientes
debidos a la
variación del
viento.El
flotador debe
adquirir una
velocidad
cercana a la
velocidad
superficial del
agua.En
corrientes
turbulentas no
se obtienen
buenos
resultados.El
flotador no
debe ser muy
ligero ni muy
pesado
SALIR
Aplicación
Canales a cielo
abierto, carentes
de estructuras de
aforo (vertedores)
y cuando no sea
posible instalar
algún otro
dispositivo.
REGRESAR
Método de
aforo
Área velocidad
Condiciones
Restricciones
Aplicación
• La corriente puede
ser profunda o no
profunda.
• El molinete mecánico
requiere de una
profundidad mínima
de 0.10 m y puede
medir velocidades de
caudal de 0.07 m/s a
2.0 m/s.
• El molinete eléctrico
de copas pigmeo o
enano está destinado
a bajas velocidades y
corrientes poco
profundas: menores
que 2.0 m y puede
operar desde 0.015 a
0.6 m/s.
• El molinete requiere
calibración.
• Se requiere de una
tabla, gráfica o
ecuación y sólo se
podrá usar para el
molinete calibrado.
• Puede requerir de un
escandallo para
disminuir el arrastre
por la corriente y
corrección por
desviación de la
vertical,
• Los molinetes
eléctricos requieren
de mantenimiento
para verificar su
continuidad.
• En canales a
cielo abierto e
incluso
cubiertos, pero
no presurizados.
• Es necesario
conocer la
sección
transversal del
cauce.
Equipo o
dispositivo
Molinete
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
REGRESAR
Método
de aforo
Equipo o
dispositivo
Área
velocidad
Molinete
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
Condiciones
Restricciones
• El molinete eléctrico de
copas grande es usado para
altas velocidades y grandes
corrientes. Se usa en
profundidades mayores de
2.0 m y puede operar desde
0.02 m/s a 4.0 m/s.
• Se deben considerar
los materiales de
construcción para el
uso que se le darán a
los molinetes a fin de
que funcionen
satisfactoriamente.
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
Aplicación
Método de
aforo
Equipo o
dispositivo
Carga
piezométrica
Vertedores
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
Condiciones
Restricciones
Rectangular
Rectangular
• El vertedor
rectangular se utiliza
entre 30 y 300 lps.
• La variación de la
carga hidráulica debe
ser desde 0.061 m
hasta 0.61 m, para el
gasto medio.
• La carga no debe ser
mayor de un tercio de
la longitud de la cresta
(L/3).
• La carga no debe ser
mayor de 60 cm.
• Su longitud debe ser
por lo menos tres
veces la carga (3h).
• Es mejor usar un
vertedor rectangular
sin contracciones,
de preferencia uno
triangular para
asegurar una mejor
precisión en las
observaciones.
• Los vertedores con
contracciones
laterales no han
sido
experimentados
suficientemente, por
lo que su empleo no
es tan seguro como
el de otros.
• La cresta debe
quedar a nivel en
sus extremos.
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
Aplicación
·La medición se
basa en el
funcionamiento
de una sección
hidráulica
conocida y
calibrada de tal
forma que con
sólo conocer la
carga
hidráulica de
operación, se
conoce el
gasto que pasa
por la sección.
Método
de aforo
Carga
piezométrica
Equipo o
dispositivo
Vertedores
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
Condiciones
Restricciones
Triangular
Triangular
• Se prefiere el vertedor
triangular cuando se
requiere aforar caudales
menores de 30 lps.
• La variación de la carga
hidráulica debe ser
entre 0.06 m y 0.60 m,
para el gasto medio.
• La carga no debe ser
mayor de 60 cm.
• Se utiliza sólo para
gastos pequeños.
• Para fines prácticos
sólo se construyen
de 600 y 900 de
escotadura.
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
Aplicación
· La medición se
basa en el
funcionamiento de una
sección
hidráulica
conocida y
calibrada, de
tal forma que
con sólo
conocer la
carga
hidráulica de
operación, se
conoce el
gasto que
pasa por la
sección.
Método
de aforo
Carga
piezométrica
Equipo o
dispositivo
Vertedores
Condiciones
•Todos los
vertedores
Antes de llegar
al vertedor, el
canal de
acceso debe
ser recto, al
menos diez
veces la
longitud de su
cresta (10L).
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
Restricciones
Aplicación
·Todos los vertedores.
• El porcentaje de error en el
caudal de derrame disminuye a
medida que la carga
aumenta.Existe una mayor
exactitud cuando el derrame
tiene lugar bajo la carga máxima
posible dentro de las
limitaciones de cada vertedor.
• Los vertedores deben colocarse
perpendicularmente a la
dirección del flujo del canal.
• La cresta y los laterales del
vertedor deben ser rectos y
afilados.
• Aguas abajo del canal no debe
haber obstáculos a fin de evitar
ahogamiento o inmersión de la
descarga del vertedor.
• Representan pérdidas de carga
importantes.
• Con muy poca pendiente, el
canal no funciona.
• La medición se
basa en el
funcionamiento de una
sección
hidráulica
conocida y
calibrada, de
tal formo que
con sólo
conocer la
carga
hidráulica de
operación, se
conoce el
gasto que pasa
por la sección.
SIGUIENTE
SALIR
Método
de aforo
Carga
piezométrica
Equipo o
dispositivo
Condiciones
Restricciones
·Todos los vertedores.
Vertedores
• No se pueden combinar con
estructuras de distribución o
derivación.
• Se azolvan y se nulifican las
condiciones de aforo cuando los
sedimentos se depositan en el
fondo, por lo que es necesario
realizar un mantenimiento
continuo.
• Una de sus limitaciones es que
se incrementan los tirantes
aguas arriba del vertedor,
aumentando las filtraciones, por
generar una mayor carga
hidráulica y mayor perímetro
mojado o área de filtración.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
Aplicación
Método de
aforo
Equipo o
dispositivo
Condiciones
Volumen /
tiempo
Cubeta
y
cronómetro
• ·Corriente con
caída libre.
• Caudales
pequeños y de
poca velocidad.
• Errores con chorros violentos.
Requiere calibración del
recipiente de aforo.
• Descargas
libres.
Escuadra
Escuadra
•Tubos
horizontales con
descarga libre.
• Distancia de por lo menos un
metro entre la descarga y alguna
pieza especial, cambio de
dirección o bomba.
• Descargas
libres.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
Restricciones
SIGUIENTE
SALIR
Aplicación
Características de un buen flotador
• La parte expuesta al viento debe ser lo más
reducida posible.
• La parte sumergida no debe ser voluminosa.
• Simétrico.
• De fácil manejo, resistente, ligero y
económico.
• Fácil de transportar.
• Pequeño.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
Con corchos, tornillos
y tuercas se elabora
un flotador que reune
las características
anteriores.
del
agua
de 7 a 10 cm
El flotador se lastra
para que sobresalga
del agua sólo el 20%
del cuerpo del flotador
Nivel
del
Nivel
agua
Figura 1.2 Flotador.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
MEDICIÓN DEL GASTO CON FLOTADOR
• Verificar que se cuenta con el flotador, cronómetro,
cinta métrica y varilla (1 m).
• Seleccionar una sección lo más recta posible de 10
metros y sección transversal lo más regular posible.
• Marcar con estacas o señales visibles, por lo menos,
los puntos inicial y final del tramo seleccionado.
• Medir área de la sección transversal.
• Colocar el flotador en la corriente al menos 1 metro
antes del punto inicial.
• Medir el tiempo que toma al flotador recorrer la
distancia entre los dos puntos marcados (repetir tres
veces).
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
Flotador
Tramo seleccionado para la medición
con flotador del flujo en un canal.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
CÁLCULO DE LA VELOCIDAD MEDIA DE LA
CORRIENTE CUANDO SE USA FLOTADOR
Calcular la velocidad de la corriente (del flotador) con
la siguiente ecuación.
Donde:
VS = Velocidad superficial de la
corriente (m/s)
l
VS =
t
l= Longitud del tramo seleccionado
t= Tiempo que recorre el flotador en
la longitud del tramo seleccionado (s)
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
Calcular la velocidad media de la
corriente con la ecuación
Vm= kVs
Donde:
Vm = velocidad media de la corriente,
(m/s).
k = coeficiente adimensional que varía de 0.85 a 0.95
(depende de las condiciones del viento):
k = 0.90 cuando no se presenta viento.
k = 0.95 cuando se presenta viento frenando la
velocidad del caudal.
k = 0.85 cuando existe viento pero no frena al caudal.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
Cálculo del gasto o cuadal cuando se
usa el flotador.
Q=ATVm
(m3/s).
Q= Gasto del cauce,
AT = Área total de la sección transversal seleccionada, (m2 ).
Vm= Velocidad media de la corriente
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
(m/s).
SALIR
MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD CON
MOLINETE
•El molinete es un instrumento
que permite la velocidad de una
corriente en cualquier punto y a
la profundidad que se desee.
•De acuerdo a la forma de contar
las revoluciones de la propela o
rueda de copas los molinetes
pueden ser de tres tipos:
Mecánico
Eléctrico
Electrónico
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
MOLINETE MECÁNICO
(SUS PARTES)
Cordón elevador
Propela
Mecanismo detector
• Propela
Ruedas dentadas
• Ruedas dentadas que registran el número de vueltas de la propela.
• Disposotivo elevador para embrague y desembrague para poner en
marcha los engranes graduados.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
MOLINETE ELECTRICO
(SUS PARTES)
Caja de contactos
•Rueda de copas.
•Horquilla.
•Caja de contactos.
Solera
•Cruceta.
Escandallo
•Timón (dependiendo del molinete)
• para estabilidad.
•Sonda flexible, solera y escandallo.
•Audifonos.
•Pila de 1.5 voltios.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
Ruedas de copa
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
METODOLOGÍA PARA EL AFORO CON
MOLINETE
• Verificar que el molinete esté en buen estado
• Verificar que se cuenta con la ecuación o tabla de calibración.
14:56:46
25/06/1
GRÁFICA DE CARACTERIZACIÓN DEL MOLINETE: CFE-SIN-P-3500
V[m/seg]
• Si es eléctrico verificar:
•Señales.
3.0
•Conexiones, cable y pila.
2.5
•Caja de contactos, su
soporte y el eje de la rueda.
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.0
25.0
50.0
75.0 100.0 125.0 150.0 175.0 200.0 250.0
Lecturas del molinete.
Ecuación de la recta: V=mN +b
Línea justada.
m: 0.01138
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
b: -0.02142
MENÚ
PRINCIPAL
e:
0.00000
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
METODOLOGÍA PARA EL AFORO CON
MOLINETE
•El aforo debe llevarse a cabo de la siguiente forma:
•Selecionar tramo recto y sección transversal regular.
•Si es posible instalar en la sección transversal un puente potátil.
•Determinar área de la sección transversal.
•Determinar la velocidad del cauce con el molinete.
•Si es necesario utilizar escandallo.
•Realizar la medición del tiempo y conteo de vueltas.
•Determinar la velocidad mediante la ecuación o la tabla de calibración
del molinete.
•Limpiar, secar y lubricar el molinete
•Llenar el formato siguiente.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
METODOLOGÍA PARA EL AFORO CON
MOLINETE
SONDEOS
MOLINETE
DISTANCIA
A PUNTO
INICIAL
PROFUNDIDAD
m
m
PROFUNDIDAD
DE
OBSERVACIÓN
REVS.
método
SECCIÓN
VELOCIDAD
T
s
RPS
EN EL
PUNTO
COEF.
MEDIDA
DEL
TRAMO
ANCHO
PROF
(d).
ÁREA
m/s
m
m
m2
m/s
TOTAL
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
Q
SIGUIENTE
SALIR
m3/s
OBS.
• Distancia a punto inicial (m): es la
longitud del origen al punto límite o
punto de aforo, sólo es de utilidad para
medir corrientes anchas.
• Profundidad o tirante (m): es la longitud
desde el nivel del agua hasta el fondo
del cause, si se dividió la corriente en
varias franjas, en la hoja se debe anotar
todos los tirantes de las franjas.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
• Método. Se refiere al método utilizado para
medir la velocidad del cauce: 0.6 d; 0.2 d y
0.8 d; 0.2 d, 0.6 d y 0.8 d o superficial.
• Profundidad de observación (m): es la
profundidad a la que se coloca el mólinete en
cada una de las franjas del cauce, y está
determinado por el método utilizado.
• Número de revoluciones: las vueltas que da
la rueda de copas.
• Tiempo (s): la duración de la observación.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
• Revoluciones por segundo: es el resultado de
dividir el número de revoluciones entre el
tiempo que duró la observación.
• Velocidad en el punto (m/s): está velocidad
se cálcula al sustituir las revoluciones por
segundo en la ecuación del molinete, o bien,
a partir de la hoja de calibración del molinete
haciendo coincidir la columna de las
revoluciones con el renglón del tiempo.
• Coeficiente: cuando se midió la velocidad por
el método superficial se utiliza un coeficiente
de 0.9.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
• Velocidad media del tramo o franja (m/s).
Ésta se calcula a partir del método utilizado.
– Si el método fue 0.2 d y 0.8 d, la velocidad media
es el promedio de las velocidades medidas en
estos puntos.
– Si el método fue 0.6 d, la velocidad media es igual
a la velocidad en el punto.
– Si el método fue el superficial, la velocidad es
igual al producto del coeficiente por la velocidad
en el punto.
• Ancho medido de la sección o franja (m): es
el ancho de cada una de las secciones o
franjas en que se dividió la sección
transversal.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
• Profundidad o tirante promedio de la
sección o franja
d = A + 2B+ C
4
• Donde:
d = tirante promedio
A = tirante inicial (extremo)
B = tirante central
C = tirante final (extremo)
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
• Área de la sección o franja (m2): Es el
producto del ancho medido de la franja por el
tirante promedio de la misma franja.
• Gasto parcial (m3/s): Es el caudal que pasa a
través de la franja seleccionada; es el
producto de la velocidad media del tramo por
el área de la franja
• Área de la sección transversal (m2): es la
sumatoria de todas las áreas de las
secciones o franjas.
At = A1 + A2 + ... + An
• Gasto total (m3/s): es la sumatoria de los
gastos parciales
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
EJEMPLO PARA DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE
UN CAUCE POR MEDIO DE MOLINETE
Se tiene que aforar un cauce, la velocidad del
agua se medirá a través de un molinete eléctrico
grande cuya caja de contactos cuenta con un
penta (dispositivo que emite una señal cada
cinco vueltas).
Om
Franja 1 = 1.28m
V = 0.68N – 0.0214
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
1.32 m
La ecuación del
molinete
1.53 m
1.20 m
Las dimensiones
del cauce son las
de la figura.
2.78 m
1.28 m
Franja 2 = 1.50 m
SALIR
EJEMPLO PARA DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE
UN CAUCE POR MEDIO DE MOLINETE
Solución
problema.
del
A
d = A + 2B+ C
4
Detalle Franja 1
d1 =
B
C
1.32 m
1.53 m
Se calcula el tiranteA
promedio de cada
franja
1.53 m
C
1.20 m
B
Detalle Franja 2
0 + 2(1.20) + 1.53
4
d2 = 1.53 + 2(1.32) + 0
4
d1 = 0.98 m
d2 = 1.04 m
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
EJEMPLO PARA DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE
UN CAUCE POR MEDIO DE MOLINETE
Dada la profundidad del cauce se aplica el método 2/10,
8/10 y se toman tres mediciones en cada punto. En la
hoja del molinete se anota el promedio de las tres
mediciones.
Para el punto 2/10 (20% de profundidad respecto de la
superficie) de la franja 1 se obtuvieron 9 señales (con el
penta 9 * 5 = 45) por lo tanto son 45 revoluciones. El
tiempo promedio del registro fue de 46 s
N = 45 revoluciones/46 segundos = 0.978 RPS
Sustituyendo este valor en la ecuación del molinete se
tiene:
V = 0.68 (0.978) – 0.0214 = 0.644 m/s
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
EJEMPLO PARA DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE
UN CAUCE POR MEDIO DE MOLINETE
Para el punto 8/10 (80% de profundidad respecto de la
superficie) de la franja 1 se obtuvieron 8 señales (con el
penta 8 * 5 = 40) por lo tanto son 40 revoluciones. El
tiempo promedio del registro fue de 49 s.
N = 40 revoluciones/49 segundos = 0.784 RPS
Sustituyendo este valor en la ecuación del molinete se
tiene:
V = 0.68 (0.784) – 0.0214 = 0.534 m/s.
La velocidad promedio de la franja 1 es
V1 =
V 2/10+ V 8/10
2
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
0.644 + 0.534
=
= 0.589 m/s
2
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
EJEMPLO PARA DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE
UN CAUCE POR MEDIO DE MOLINETE
Para la franja 2 se tiene los siguiente:
En el punto 2/10 se obtuvieron 9 señales (9 * 5 = 45), es
decir 45 revoluciones. El tiempo promedio del registro
fue de 45 s.
N = 45 revoluciones/45 segundos = 1 RPS
Sustituyendo este valor en la ecuación del molinete se
tiene:
V = 0.68 (1) – 0.0214 = 0.659 m/s.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
EJEMPLO PARA DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE
UN CAUCE POR MEDIO DE MOLINETE
Para la franja 2…
En el punto 8/10 se obtuvieron 8 señales (8 * 5 = 40), es
decir 40 revoluciones. El tiempo promedio del registro
fue de 47 s.
N = 40 revoluciones/47 segundos = 0.851 RPS
Sustituyendo este valor en la ecuación del molinete se
tiene:
V = 0.68 (0.851) – 0.0214 = 0.557 m/s.
La velocidad promedio de la franja 2 es
V 2/10 + V 8/10
0.659 + 0.557
V1 =
=
= 0.608 m/s
2
2
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
EJEMPLO PARA DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE
UN CAUCE POR MEDIO DE MOLINETE
Estos datos se anotan en la hoja de registro del molinete.
La velocidad promedio de cada franja se multiplica por el
área transversal de la franja respectiva y se obtiene el
gasto parcial.
Finalmente, se suman los gastos parciales y se obtiene
el gasto total de la corriente. En la tabla siguiente se
resumen los datos
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
EJEMPLO PARA DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE
UN CAUCE POR MEDIO DE MOLINETE
SONDEOS
MOLINETE
PROFUNDIDAD
DE
OBSERVACIÓN
REVS.
SECCIÓN
VELOCIDAD
DISTANCIA
A PUNTO
INICIAL
PROFUNDIDAD
T
RPS
m
m
método
0.64
1.2
2/10
0.24
9*5=45
46
0.978
0.644
0.64
1.2
8/10
0.96
8*5=40
49
0.784
0.534
2.03
1.32
2/10
0.26
9*5=45
45
1.000
0.659
2.03
1.32
8/10
1.06
8*5=40
47
0.851
0.557
s
EN EL
PUNTO
COEF.
Q
MEDIDA
DEL
TRAMO
ANCHO
PROF
(d).
ÁREA
m/s
m
m
m2
1.28
0.98
1.25
1.28
0.98
1.25
1.50
1.04
1.56
1.50
1.04
1.56
m/s
0.589
0.608
TOTAL
m3/s
Franja 1
0.736
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
Franja 1
Franja 2
0.948
1.690
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
OBS.
Franja 2
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Fecha
25/06/01
Coordinación de Tecnología Hidráulica
Subcoordinación de Obras y Equipos Hidráulicos
Tabla de Velocidades
Ecuación V = m*N + b
m (mts/rev.):
b:
V = metros/segundo
T = segundos
0.68
-0.0214
N = Revoluciones por segundo
R = Número de revoluciones
4
25
1
T/R
2
3
5
10
15
20
30
Número de reporte
35
40
Clave del molinete
3500 CFE-SIN-P-3500
45
50
60
70
80
90
100
150
200
250
0.009 0.024 0.039 0.054 0.130 0.205 0.281 0.356
0.432 0.507 0.583
1.187 1.339 1.490
50 0.659 0.734600.885 1.036 70
80 2.245 3.001903.756
45
46 -0.007 0.008 0.023 0.038 0.053 0.126 0.200 0.274 0.348
0.422 0.496 0.570 0.644 0.718 0.866 1.013 1.161 1.309 1.457 2.196 2.935 3.674
T45/-0.006
R
4745
-0.007
46
46
30
35
40
0.432
0.583
0.008
0.022 0.036 0.507
0.051 0.123 0.196
0.268
0.659
0.734
1.036
1.187
0.340
0.413 0.485
0.557 0.630 0.885
0.702 0.847 0.991
1.136 1.281
1.425 2.149 1.339
2.872 3.596
0.404 0.474 0.545 0.616 0.687 0.829 0.970 1.112 1.254 1.395 2.104 2.812 3.520
0.644
0.718 0.866 1.013 1.161 1.309
0.644
48 -0.007 0.007 0.021 0.035 0.049 0.120 0.191 0.262 0.333
0.422
0.496
0.570
49 -0.008 0.006 0.020 0.034 0.048 0.117 0.187 0.256 0.326
0.395 0.464 0.534 0.603 0.672 0.811 0.950 1.089 1.228 1.366 2.060 2.754 3.448
47
0.413
0.485
0.557
0.630
0.702
0.847
0.991
1.136
1.281
48
0.404
0.474
0.545
0.616
0.687
0.829
0.970
1.112
1.254
49
0.395
0.464
0.534
0.603
0.672
0.811
0.950
1.089
1.228
Figura 1.7 Ejemplo de una tabla de calibración de un molinete.
Otra alternativa es entrar a la hoja de calibración del molinete y
hacer coincidir la fila del tiempo
con la columna de las revoluciones…
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Fecha
25/06/01
Coordinación de Tecnología Hidráulica
Subcoordinación de Obras y Equipos Hidráulicos
Tabla de Velocidades
Ecuación V = m*N + b
m (mts/rev.):
b:
V = metros/segundo
T = segundos
0.68
-0.0214
N = Revoluciones por segundo
R = Número de revoluciones
4
25
1
T/R
T45/-0.006
R
2
3
10
20
30
35
40
3500 CFE-SIN-P-3500
45
50
60
70
80
90
100
150
200
250
0.432 0.507 0.583
1.187 1.339 1.490
50 0.659 0.734600.885 1.036 70
80 2.245 3.001903.756
45
46 -0.007 0.008 0.023 0.038 0.053 0.126 0.200 0.274 0.348
0.422 0.496 0.570 0.644 0.718 0.866 1.013 1.161 1.309 1.457 2.196 2.935 3.674
0.432
35
15
Clave del molinete
0.009 0.024 0.039 0.054 0.130 0.205 0.281 0.356
45
30
5
Número de reporte
0.507
40
0.583
0.413 0.485
0.557 0.630 0.885
0.702 0.847 0.991
1.136 1.281
1.425 2.149 1.339
2.872 3.596
0.659
0.734
1.036
1.187
47 -0.007 0.008 0.022 0.036 0.051 0.123 0.196 0.268 0.340
48 -0.007 0.007 0.021 0.035 0.049 0.120 0.191 0.262 0.333
46
49 -0.008
0.422 0.496 0.570
0.006 0.020 0.034 0.048 0.117 0.187 0.256
0.404 0.474 0.545 0.616 0.687 0.829 0.970 1.112 1.254 1.395 2.104 2.812 3.520
0.644 0.718 0.866 1.013 1.161 1.309
0.326 0.395 0.464 0.534 0.603 0.672 0.811 0.950 1.089 1.228 1.366 2.060 2.754 3.448
47 1.7 Ejemplo
0.413de una
0.485
0.557 de
0.630
0.702
Figura
tabla de calibración
un molinete.
0.847
0.991
1.136
1.281
48
0.404
0.474
0.545
0.616
0.687
0.829
0.970
1.112
1.254
49
0.395
0.464
0.534
0.603
0.672
0.811
0.950
1.089
1.228
… los resultados son iguales que los calculados previamente.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
VERTEDOR
• Es una abertura o escotadura grande de forma
regular practicada en al pared de un recipiente
o en una pantalla, colocada en tal forma que se
interpone al paso de una corriente de agua
para poder realizar el aforo de un caudal.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
VERTEDOR
• Estas estructuras se basan en
el funcionamiento de un
sección hidráulica conocida y
calibrada
• Los vertedores puede ser:
rectangulares,
triangulares,
trapeciales y proporcionales.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
PARTES DE UN VERTEDOR
Manto
Cresta del
vertedor
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
PARTES DE UN VERTEDOR
Cresta del vertedor .- Borde o superficie sobre la que se
vierte el agua.
Manto.- Lámina de agua que derrama por encima de la
cresta.
Carga (h) .- Altura del agua que produce el vertedor.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
CONDICIONES A CUMPLIR PARA
EL AFORO CON VERTEDOR
• La medición de la carga (h) debe efectuarse a una
distancia mínima (d) de cuatro veces la carga (4h)
aguas arriba del vertedor.
• La carga mínima para tener mediciones precisas es de
6 cm.
• Se recomienda que la corriente tenga una velocidad
máxima de 0.4 m/s, en caso de velocidades mayores,
se hacen ajustes para incluir la carga por velocidad.
V02
• H=h+
2g
• La profundidad de la pantalla (w) debe ser mayor que
tres veces la carga máxima (3h) sobre el vertedor.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
VERTEDOR RECTANGULAR
Es la estructura más
usual destinada para
medir el gasto en los
canales, el cual está
constituido por una
pantalla de cresta
biselada instalada en
el cauce de un canal
rectangular.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
Vista
frontal
SIGUIENTE
SALIR
MEDICIÓN DE LA DESCARGA SOBRE EL
VERTEDOR RECTANGULAR
Q=CL
h3
Donde:
Q = Gasto (m3/s)
C = Coeficiente de descarga del vertedor en este caso 1.84
L = Ancho del canal o longitud de la cresta (m)
H = Carga hidráulica sobre la cresta del vertedor o nivel de la
superficie libre por encima de la cresta (m).
Por lo tanto:
Q=1.84L
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
h3
SIGUIENTE
SALIR
MEDICIÓN DE LA DESCARGA SOBRE
EL VERTEDOR RECTANGULAR
• Cerca de la cresta la corriente se acelera
• El tirante se abate
• Por lo anterior la medición debe efectuarse
a una distancia mayor que 4 veces la carga
máxima del vertedor, en ese punto se puede
colocar una escala de gancho
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
MEDICIÓN DE LA DESCARGA SOBRE EL
VERTEDOR RECTANGULAR
Si el agua presenta una velocidad considerable se
agrega la carga por velocidad
Q=1.84L
H=h+
H3
V2o
2g
H = Carga (m)
Vo = Velocidad de llegada (m/s)
g = 9.81 (m/s2)
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
EJEMPLO
Se tiene instalado un vertedor rectangular en un
canal de cresta de 0.80 m (L), cuya carga aguas
arriba es de 0.084 m (h), con una velocidad de
llegada de 0.99 m/s, se desea obtener el caudal
correspondiente:
V2o
(0.99)2
H =h+
= 0.084 +
=0.133
2g
2 X 9.81
Q = 1.84L H3
Si: H3 = H H
Se tiene:
Q = (1.84) (0.80) (0.133) 0.133 = 0.072 m3/s=72 l/s
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
VERTEDOR RECTANGULAR
CON CONTRACCIÓN LATERAL
Se le considera un diafragma
cuya cresta no alcanza las
paredes del canal ya que la
corriente de agua los cruza a
través de una escotadura
cuyos lados la restringen en
forma brusca.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
VERTEDOR RECTANGULAR
CON CONTRACCIÓN LATERAL
Vista frontal
D  4h
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
VERTEDOR RECTANGULAR CON
CONTRACCIONES
En este tipo de vertedores el caudal se
calcula mediante la siguiente ecuación:
Q = 1.84 (L – 0.20 h) h3
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
EJEMPLO
En un canal se tiene instalado un vertedor rectangular
con contracciones y se desea determinar el gasto del
caudal que pasa por dicho canal, para ello se tienen los
siguientes datos: la longitud de la cresta es de 40 cm;
la carga aguas arriba es de 15cm.
Q = 1.84 ( L – 0.20 h) h3
Sustituyendo
Q = 1.84 (0.40 – 0.20(0.15) (0.15)3= 0.0396 m3/s= 39.6 L/s
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
VERTEDOR TRIANGULAR
Este tipo de vertedores son los más apropiados para la
medición de gastos pequeños ya que sólo se toma en
cuenta la carga hidráulica (h) y el ángulo (q) de abertura
del vertedor. L/2
L/2
Vista
frontal
d  4h
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
VERTEDOR TRIANGULAR
El caudal se calcula de la siguiente forma:
q
Q= C tan h 5/2
2
Para una escotadura de 90°
Tan 90° =1
2
5/
Por lo tanto:
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
2=
2.5
Q = 1.38 h2.5
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
EJEMPLO DE CALCULO DE GASTO
DE UN VERTEDOR TRIANGULAR
Se cuenta con un vertedor triangular de
90° de abertura en un canal, se requiere
obtener el gasto. La carga es de 20 cm
sobre el vértice del vertedor.
Q = 1.38 tan q h2.5 = 1.38 tan 90 (0.20) 2.5
2
2
Q = 1.38 (0.20)2.5
Q = 0.123 m3/s = 23 l/s
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
DESCARGA LIBRE
(VOLUMEN TIEMPO)
• Meter rápidamente un recipiente por
debajo de la corriente
• Medir el tiempo que tarda en llegar a
una marca conocida
• Vaciar el líquido a un recipiente
calibrado para medir el volúmen
• Obtener el gasto dividiendo el
volúmen obtenido entre el tiempo que
duró el llenado
• El método es efectivo para chorros
pequeños de poca velocidad
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
DESCARGA LIBRE (ESCUADRA)
• Cuando las descargas se
realizan a través de tubos
horizontales ya sean llenos
o parcialmente llenos, se
mide la componente
horizontal (L) y la vertical (Y)
Tubo lleno
Q = 0.0039 LA
Donde:
Q = Gasto (L/s)
L= componente horizontal (cm)
A = Área del tubo = 3.1416 r2 (cm)
R = Radio del tubo (cm)
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
EJEMPLO
Determinar el gasto de un tubo horizontal que
descarga lleno. Su diámetro es 15.24 cm y una
longitud de descarga (componente horizontal) de 70
cm.
Q = 0.0039 LA
Donde:
D = Diámetro interior del tubo = 15.24 cm
R = 7.62 cm
L = 70.0 cm
A = 3.1416 r2 = 3.1416 (7.62)2 = 182.4 cm2
Por lo tanto
Q = 0.0039 X 70 X 182.4 = 49.79 l/s
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
DESCARGA LIBRE
(TUBO PARCIALMENTE LLENO)
• Para el cálculo se considera como un
tubo de descarga lleno, la diferencia
es que se debe medir el valor del
tirante (x) y el diámetro interior del
tubo (D).
• Obtener la relación X/D, y buscar en
la tabla siguiente el porcentaje % del
área con respecto al tubo lleno, se
transforma a decimal y se multiplica
por el gasto a tubo lleno para obtener
el gasto correspondiente.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
Nivel del agua
X
Tabla 1.2. Porcentaje de área con respecto a tubo lleno.
X/D
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
%
0.17
0.47
0.88
1.34
1.87
2.44
3.08
3.74
4.46
5.21
5.96
6.80
7.64
8.51
9.41
10.33
11.27
12.24
13.23
14.23
15.27
16.31
17.38
18.45
19.54
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
X/D
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.40
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.50
MENÚ
PRINCIPAL
%
20.66
21.79
22.92
24.06
25.24
26.41
27.59
28.78
29.98
31.32
32.42
33.64
34.87
36.11
37.06
38.6
39.85
41.11
42.37
43.65
44.91
46.18
47.45
48.73
50.00
ANTERIOR
X/D
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.60
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.68
0.69
0.70
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
%
51.27
52.55
53.82
55.09
56.35
57.63
58.89
60.13
61.40
62.64
63.89
65.13
66.36
67.58
68.81
70.02
71.72
72.41
75.99
74.76
75.95
77.08
78.21
79.34
80.44
SIGUIENTE
X/D
0.76
0.77
0.78
0.79
0.80
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1.0
SALIR
%
81.54
82.62
83.68
84.78
85.77
86.77
87.76
88.73
89.67
90.59
91.49
92.36
93.20
94.02
94.79
95.54
92.26
97.30
97.56
98.13
98.66
99.12
99.52
99.88
100.0
EJEMPLO
Determinar el gasto de la descarga de un tubo horizontal parcialmente lleno
con diametro interior de 20.32 cm, una componnete horizontal de 64 cm y
un tirante de 14.5
Q = 0.0039 LD
Donde:
D = 20.32 cm; R =10.16 cm
L = 64.0 cm
A= 3.1416 r2 = 3.1416 (10.16)2 = 324.21 cm2
Q= (0.0039)(64)(324.21) = 80.92 l/s
Conociendo el valor del tirante X = 16.2 cm
Se obtiene la relación X/D
R= X/D = 14.5 / 20.32 = 0.71
De la tabla anterior se obtiene el porcentaje de área con respecto a tubo
lleno = 75.95%
El gasto se convierten a fracción decimal y se multiplica por el gasto a tubo
lleno.
Q = 80. 92 (75.95/100) = 61.45 l/s
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
DESCARGA SUMERGIDA
• Idealmente debe existir algun dispositivo de
medición (de presión o de velocidad)
instalado en el tubo. Si no se cuenta con ellos
se puede hacer lo siguiente:
– Aforar con micromolinete
• Acercar lo más que se pueda el micromolinete a la
boca del tubo.
– Utilizar el medidor de flujo de la figura.
• El principio de medición es el mismo que el de un
molinete, pero la corriente del río no interfiere con el
movimiento de la propela.
• En ambos casos es indispensable conocer la
dimensión del tubo para el cálculo del área
transversal para aplicar la ecuación.
Q = VA
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
DESCARGA SUMERGIDA
• Otra alternativa es utilizar un trazador en algún
punto del tubo.
• Para aplicar este método hay que conocer la
conformación de la red de alcantarillado, el
cuerpo receptor debe ser claro (poco turbio y
sin color) y la descarga no puede ser profunda.
• En ambos casos es indespensable conocer la
dimensión del tubo para el cálculo del área
transversal para aplicar la ecuación:
Q = VA.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
DESCARGA SUBTERRÁNEA
Agua de inodoros
Aguas jabonosas
Fosa séptica
Registro
Campo de oxidación
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
Pozo de absorción
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
DESCARGA SUBTERRÁNEA
• El efluente de una fosa séptica se evacua por un
tubo de desagüe hasta un registro, o bien, hacia un
campo de oxidación.
• En el registro se mezcla el efluente de la fosa séptica
con las aguas jabonosas.
• Del registro el agua se dirige a un pozo de
absorción.
• La medición del gasto puede realizarse en el registro
por medio del método de descarga libre, siempre y
cuando la descarga sea pequeña y de poca
velocidad.
• Otra alternativa es contar con un vertedor triangular,
el inconveniente es que la carga debe ser superior a
6 cm., para que la medición sea confiable.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
REGRESAR
PREPARACIÓN DE MUESTRAS
COMPUESTAS PROPORCIONALES A
LOS CAUDALES
• Al término de esta unidad, el usuario
será
capaz
de
describir
el
procedimiento para preparar una
muestra compuesta con base en el
caudal de agua residual que se
descarga a un cuerpo receptor.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
Objetivo de la recolección de
muestras compuestas
Obtener una medida representativa y
confiable de las características del
agua residual que se descarga a un
cuerpo receptor.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
Tipos de muestras
• Simples: una porción tomada de una
descarga en un momento específico.
• Promedio: promedio aritmético de los
volúmenes de varias muestras simples.
• Compuestas proporcionales al caudal: es la
mezcla de varias muestras simples tomando
en cuenta el caudal de la descarga en el
momento en que se tomó la muestra
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
MUESTRA COMPUESTA
• La muestra compuesta se calcula utilizando
la siguiente ecuación:
VMSi = VMC (Qi/Qt)
Donde
VMSi = volumen de la i muestra simple
VMC = volumen de la muestra compuesta
Qi = caudal medido en la descarga en el momento
de tomar la muestra
Qt = caudal total = SQi = sumatoria de los gastos i
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
EJEMPLO DE PREPARACIÓN
DE MUESTRA COMPUESTA
• Se lleva a cabo una visita de inspección a una
industria química. La descarga de agua residual al
cuerpo receptor se hace a través de una tubería de
6 pulgadas de diámetro cuya caída es accesible
para el muestreador.
• La empresa trabaja las 24 horas del día, por lo que
el intervalo de recolección para cada muestra
simple se determinó con base en la siguiente tabla.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
Continuación ejemplo de recolección de muestra compuesta
Horas por día que opera
el proceso generador de
descarga
Número de
muestras simples
Intervalo entre toma de
muestras simples
(horas)
Mínimo N.E.
Máximo N.E.
Mínimo 2
----------------
----------------
De 4 a 8
4
1
2
Mayor que 8 y hasta 12
4
2
3
Mayor que 12 y hasta 18
6
2
3
Mayor que 18 y hasta 24
6
3
4
Menor que 4
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
CONTINUACIÓN EJEMPLO MUESTRA COMPUESTA
• Se tomaron seis muestras simples con un intervalo
de toma de 4 horas.
Hora
Volumen (L)
08:00
12:00
16:00
20:00
24:00
04:00
15.2
15.7
15.7
15.9
15.4
15.4
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
Tiempo
(s)
37.0
Qi
(L/s)
0.410
34.0
27.0
28.9
0.462
0.570
0.550
26.5
27.0
0.581
0.570
SQi
3.143
SIGUIENTE
SALIR
CONTINUACIÓN EJEMPLO MUESTRA COMPUESTA
• Los datos anteriores se obtienen de la siguiente ecuación:
Q = volumen (L)/ tiempo (s)
• Para el cálculo de la aportación proporcional al caudal de cada
muestra simple se utiliza la ecuación:
VMSi = VMC x (Qi/Qt)
Donde
VMSi = Volumen a cada una de las muestras simples i (L)
VMC = Volumen de la muestra compuesta necesario para realiza la
totalidad de los análisis de laboratorio requeridos (L)
Qi = Caudal medio de la descarga en el momento de la tomar la muestra
simple (L/s)
Qt = Sumatoria de cada uno de los gastos (L/s)
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
CONTINUACIÓN EJEMPLO MUESTRA COMPUESTA
Parámetro
Volumen mínimo
requerido (litros)
Preservación
Sólidos suspendidos totales y 3
sólidos sedimentables
4°C
Nitrógeno total
1
H2SO4
pH < 2
4°C
Metales
1
HNO3
pH < 2
4°C
Cianuros
1
NaOH
pH > 12
4°C
DBO
1
4°C
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
CONTINUACIÓN EJEMPLO MUESTRA COMPUESTA
• La muestra de sólidos suspendidos y sólidos
sedimentables y fósforo es de 3 litros y
queda así:
VMC
Qi/Qt
VMC *(Qi/Qt)
3
0.131
0.393
3
0.147
0.441
3
0.181
0.543
3
0.175
0.525
3
0.185
0.555
3
0.181
0.543
SVMC*(Qi/Qt)
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
3.000
SIGUIENTE
SALIR
CONTINUACIÓN EJEMPLO MUESTRA COMPUESTA
• Las muestras de nitrógeno, metales, cianuros
y DBO requieren muestra compuesta de 1
Litro. Los cálculos son los siguientes:
VMC
Qi/Qt
VMC *(Qi/Qt)
1
0.131
0.131
1
0.147
0.147
1
0.181
0.181
1
0.175
0.175
1
0.185
0.185
1
0.181
0.181
SVMC*(Qi/Qt)
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
1.000
SIGUIENTE
SALIR
GERENCIA ___________________________________
ACTA DE VISITA Núm.__________________________
CONTROL INTERNO DEL MUESTREO
FORMATO DE LOS CÁLCULOS PARA LAS MUESTRAS COMPUESTAS
PREPARACIÓN DE MUESTRAS COMPUESTAS POR MEDIO DE LA ECUACIÓN: VMS i= VMC(Qi/Qt)
DONDE:
VMSi= Volumen necesario de cada una de las muestras para preparar una compuesta, litros.
VMC= Volumen necesario de la muestra compuesta para realizar los análisis, litros.
Qi= Gasto en el momento de la toma de la muestra (i), litros por segundo.
Qt= ΣQi=Sumatoria de cada uno de los gastos, litros por segundo.
NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA: Industrias patito S. De R. L.
IDENTIFICACIÓN DE LA DESCARGA
HORA DE PREPARACIÓN: 4:30 am
FECHA:
PERSONA QUE CALCULÓ: Francisco Bienhecho
HORA
Qi
Qt
VMC
(Qi/Qt)
VMSi
8:00
0.410
3.143
3.0
0.131
0.393
12:00
0.462
3.143
3.0
0.147
0.441
16:00
0.570
3.143
3.0
0.181
0.543
20:00
0.550
3.143
3.0
0.175
0.525
24:00
0.581
3.143
3.0
0.185
0.555
4:00
0.570
3.143
3.0
0.181
0.543
SQi
3.143
SVMSi
3.000
(muestra compuesta de 3 litros)
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
GERENCIA ___________________________________
ACTA DE VISITA Núm.__________________________
CONTROL INTERNO DEL MUESTREO
FORMATO DE LOS CÁLCULOS PARA LAS MUESTRAS COMPUESTAS
PREPARACIÓN DE MUESTRAS COMPUESTAS POR MEDIO DE LA ECUACIÓN: VMS i= VMC(Qi/Qt)
DONDE:
VMSi= Volumen necesario de cada una de las muestras para preparar una compuesta, litros.
VMC= Volumen necesario de la muestra compuesta para realizar los análisis, litros.
Qi= Gasto en el momento de la toma de la muestra (i), litros por segundo.
Qt= ΣQi=Sumatoria de cada uno de los gastos, litros por segundo.
NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA: Industrias patito S. De R. L.
IDENTIFICACIÓN DE LA DESCARGA
HORA DE PREPARACIÓN: 4:35 am
FECHA:
PERSONA QUE CALCULÓ: Francisco Bienhecho
HORA
Qi
Qt
VMC
(Qi/Qt)
VMSi
8:00
0.410
3.143
1.0
0.131
0.131
12:00
0.462
3.143
1.0
0.147
0.147
16:00
0.570
3.143
1.0
0.181
0.181
20:00
0.550
3.143
1.0
0.175
0.175
24:00
0.581
3.143
1.0
0.185
0.185
4:00
0.570
3.143
1.0
0.181
0.181
SQi
3.143
SVMSi
1.000
(muestras compuestas de 1 litro)
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
EJEMPLO 2
• Suponiendo que la misma empresa en
lugar de operar las 24 horas al día, sólo
lo hace 8 horas.
• Las condiciones de la descarga son las
mismas.
• En este caso se toman 4 muestras
simples con un intervalo de 3 horas
entre tomas.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
CONTINUACIÓN DEL EJEMPLO 2
Hora
Volumen (L)
08:00
11:00
14:00
17:00
15.2
15.7
15.7
15.9
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
Tiempo
(s)
37.0
Qi
(L/s)
0.410
34.0
27.0
28.9
0.462
0.570
0.550
SQi
1.992
SIGUIENTE
SALIR
CONTINUACIÓN DEL EJEMPLO 2
• La muestra de sólidos suspendidos y sólidos
sedimentables y fósforo es de 3 litros y
queda así:
VMC
Qi/Qt
VMC *(Qi/Qt)
3
0.206
0.618
3
0.232
0.696
3
0.286
0.858
3
0.276
0.828
SVMC*(Qi/Qt)
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
3.000
SIGUIENTE
SALIR
CONTINUACIÓN DEL EJEMPLO 2
• Las muestras de metales, nitrógeno, DBO
son de 1 litro y quedan así:
VMC
Qi/Qt
VMC *(Qi/Qt)
1
0.206
0.206
1
0.232
0.232
1
0.286
0.286
1
0.276
0.276
SVMC*(Qi/Qt)
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
1.000
SIGUIENTE
SALIR
GERENCIA ___________________________________
ACTA DE VISITA Núm.__________________________
CONTROL INTERNO DEL MUESTREO
FORMATO DE LOS CÁLCULOS PARA LAS MUESTRAS COMPUESTAS
PREPARACIÓN DE MUESTRAS COMPUESTAS POR MEDIO DE LA ECUACIÓN: VMSi= VMC(Qi/Qt)
DONDE:
VMSi= Volumen necesario de cada una de las muestras para preparar una compuesta, litros.
VMC= Volumen necesario de la muestra compuesta para realizar los análisis, litros.
Qi= Gasto en el momento de la toma de la muestra (i), litros por segundo.
Qt= ΣQi=Sumatoria de cada uno de los gastos, litros por segundo.
NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA: Industrias patito S. De R. L.
IDENTIFICACIÓN DE LA DESCARGA
HORA DE PREPARACIÓN: 17:30pm
FECHA:
PERSONA QUE CALCULÓ: Francisco Bienhecho
HORA
Qi
Qt
VMC
(Qi/Qt)
VMSi
8:00
0.410
1.992
3.0
0.206
0.618
11:00
0.462
1.992
3.0
0.232
0.696
14:00
0.570
1.992
3.0
0.286
0.858
17:00
0.550
1.992
3.0
0.276
0.828
SQi
1.992
SVMSi
3.000
(muestra compuesta de 3 litros)
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
GERENCIA ___________________________________
ACTA DE VISITA Núm.__________________________
CONTROL INTERNO DEL MUESTREO
FORMATO DE LOS CÁLCULOS PARA LAS MUESTRAS COMPUESTAS
PREPARACIÓN DE MUESTRAS COMPUESTAS POR MEDIO DE LA ECUACIÓN: VMSi= VMC(Qi/Qt)
DONDE:
VMSi= Volumen necesario de cada una de las muestras para preparar una compuesta, litros.
VMC= Volumen necesario de la muestra compuesta para realizar los análisis, litros.
Qi= Gasto en el momento de la toma de la muestra (i), litros por segundo.
Qt= ΣQi=Sumatoria de cada uno de los gastos, litros por segundo.
NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA: Industrias patito S. De R. L.
IDENTIFICACIÓN DE LA DESCARGA
HORA DE PREPARACIÓN: 17:35pm
FECHA:
PERSONA QUE CALCULÓ: Francisco Bienhecho
HORA
Qi
Qt
VMC
(Qi/Qt)
VMSi
8:00
0.410
1.992
1.0
0.206
0.206
11:00
0.462
1.992
1.0
0.232
0.232
14:00
0.570
1.992
1.0
0.286
0.286
17:00
0.550
1.992
1.0
0.276
0.276
SQi
1.992
SVMSi
1.000
(muestras compuestas de 1 litro)
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
REGRESAR
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
Cálculo de la sección transversal
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
Sección parabólica
y
a
• Se determina mediante la ecuación
2
At =
ay
3
donde:
At = área de la sección transversal
a = ancho del canal o cauce
y = profundidad máxima
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
Para secciones irregulares
• Seleccionar un tramo lo más recto
posible y libre de malezas.
• Medir el ancho del cauce, si hay hierbas
o malezas sólo se considera la parte
libre de malezas.
• Dividir el cauce en franjas de acuerdo
con la siguiente tabla.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
Ancho de franja en función del ancho del cauce.
Ancho del cauce
(m)
Hasta 2.0
Ancho de la franja
(m)
0.50 – 1.0
2.0 – 4.0
4.0 – 10.0
10.0 – 50.0
50.0 – 100.0
1.0 – 2.0
2.0 – 4.0
4.0 – 6.0
6.0 – 10.0
• Medir los tirantes correspondientes con
varilla.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
• Calcular el tirante promedio (di) con
base en la siguiente ecuación:
Ai + 2Bi + Ci
di =
4
Donde:
di = tirante promedio
Ai = tirante inicial (extremo)
Bi = tirante central
Ci = tirante final (extemo)
Franja 1
A1
B1
Franja 2
C1 A2
a1
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
B2
a2
SALIR
C2
• Calcular el ancho de cada franja con la
siguiente ecuación:
Ai = ai * di
Donde:
Ai = área de cada franja
ai = ancho de la franja
di = tirante promedio de la franja
• Calcular el área total:
At = A1 + A2 + ... + An
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
0m
Franja 2
0.85 m
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
0.14 m
1.0 m
2.15 m
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
0.88 m
Franja 1
1.02 m
Se requiere determinar el
área transversal de un
cauce con fondo irregular
y que tiene hierba en el
fondo. No se
consideraron14 cm de la
orilla derecha y 16 cm de
la izquierda y 10 cm del
fondo ya que la hierba
ocupa ese espacio. La
figura muestra la
0.16 m
información adicional.
SALIR
0m
Ejemplo
Ejemplo
• cálculo de los tirantes promedio
d1 =
0 + 2(0.80) + 1.02
4
= 0.655 m
d2 =
1.02 + 2(0.88) + 0
4
= 0.695 m
• cálculo de las áreas
A1 = 0.85 (0.655) = 0.556 m2
A2 = 1.00 (0.695) = 0.695 m2
At = 0.556 + 0.695 = 1.251 m2
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
Regresar
Escala de gancho
Manubrio
Rodillo
Escala
bote
Nivel del
agua
gancho
d
Manguera
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
Cálculo de la sección transversal
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
Sección parabólica
y
a
• Se determina mediante la ecuación
2
At =
ay
3
donde:
At = área de la sección transversal
a = ancho del canal o cauce
y = profundidad máxima
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
Para secciones irregulares
• Seleccionar un tramo lo más recto
posible y libre de malezas.
• Medir el ancho del cauce, si hay hierbas
o malezas sólo se considera la parte
libre de malezas.
• Dividir el cauce en franjas de acuerdo
con la siguiente tabla.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
Ancho de franja en función del ancho del cauce.
Ancho del cauce
(m)
Hasta 2.0
Ancho de la franja
(m)
0.50 – 1.0
2.0 – 4.0
4.0 – 10.0
10.0 – 50.0
50.0 – 100.0
1.0 – 2.0
2.0 – 4.0
4.0 – 6.0
6.0 – 10.0
• Medir los tirantes correspondientes con
varilla o sonda flexible con escandallo, si la
sonda sufre desviaciones con respecto a la
vertical hay que ajustar.
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
• Calcular el tirante promedio (di) con
base en la siguiente ecuación:
Ai + 2Bi + Ci
di =
4
Donde:
di = tirante promedio
Ai = tirante inicial (extremo)
Bi = tirante central
Ci = tirante final (extemo)
Franja 1
A1
B1
Franja 2
C1 A2
a1
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
B2
a2
SALIR
C2
• Calcular el ancho de cada franja con la
siguiente ecuación:
Ai = ai * di
Donde:
Ai = área de cada franja
ai = ancho de la franja
di = tirante promedio de la franja
• Calcular el área total:
At = A1 + A2 + ... + An
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
REGRESAR
Distribución local de las velocidades
de la sección transversal
• La velocidad del agua varía a lo ancho y
con la profundidad de un cauce.
• Por ello es necesario medir en más de un
punto.
• La velocidad del agua tiene una distribución
semejante a la que se presenta en la
siguiente figura:
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
Distribución de velocidades en
un cauce.
V sup
V max
V media
V min
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
Distribución de velocidades en
un cauce.
• La velocidad máxima ocurre entre 5 y 25%
del tirante total (0.05 a 0.25 d) y la velocidad
promedio ocurre al 60 % del tirante (0.6 d).
• Si se miden y promedian las velocidades a
0.2 d y 0.8 d, se tiene una buena estimación
de la velocidad media (método 2/10, 8/10).
• Si la profundidad del cauce es menor a 1.0 m
se recomienda medir la velocidad a 0.6 m de
profundidad (método 6/10).
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
Regresar
ÚLTIMA DIAPOSITIVA
MOSTRADA
MENÚ
PRINCIPAL
ANTERIOR
SIGUIENTE
SALIR
Descargar